ESTWGJ von Herr Willi Grandjean
Beitrag
Gestartet: 22.10.2017 12:35
Bildplatzhalter:
Fehlermeldung beim Betriebsstart
Hallo zusammen, beim Start kommt für jedes Signal eine Fehlermeldung: "ERROR Signal xvz" und das Programm benötigt viel zeit bis zum Beginn. Grüße Silvio
Bereitgestellt: 23.10.2017 09:31
Bildplatzhalter:
Hallo,
 
beim Betriebsstart stell ESTWGJ Stück für Stück die auf der Anlage vorhandenen Signale auf "Halt". Dieser Vorgang wird überwacht und wenn das Programm keine Quittung von der Zentrale über jedes Signal erhält, wird diese Fehlermeldung ausgegeben. Wenn sich eine gewisse Anzahl von Signalen auf der Anlage befindet, dann dauert dieser Hochfahrprozess einigermaßen lang, zumal ja auch immer auf die (hier eben nicht vorhandene) Quittung gewartet werden muss.
Um schneller in den Hochlauf zu kommen, kann man diese Signalgrundstellung abschalten(unter: Grundeinstellungen-->
ESTWGJ-Einstellungen -->
Betrieb I--> Ganz links oben.
Dann kann man nach beschleunigtem Hochlauf mit dem Signaltester einmal durchprobieren, on die Signale überhaupt laufen. Wahrscheinlich liegt irgend ein Konfigurationsfehler von....
Gruß
Gj

Bereitgestellt: 23.10.2017 10:12
Bildplatzhalter:
Danke! Grüße Silvio