Betreff | Antworten |   |  | Erstellt von |
| Geändert |
|---|
|
| | Hi liebe Zimo Gemeinde,
bisher hat alles wunderbar funktioniert. Aber seitdem ich an meinen Decodern (MX640 & MX690S) Energiespeicher zum Überfahren stromloser Abschnitte angeschlossen habe, kann ich mit dem PC nicht mehr auf die Decoder zugreifen. Weder programmieren, noch auslesen, noch updaten.
Ich habe die verwende die Original Zimo Pufferspeicher Bauteile, MX SPEIGOMP.
Das Puffern funktioniert... |
|
| | | | |
|
| | Wichtig ist daß die Drossel mit in der Schaltung ist, die ermöglicht das Auslesen der Quittierungsimpulse.
Weiters haben viele Zentralen das Problem swache Impulse nicht zu erkennen weil eine zu simple ACK Schaltung eingesetzt wird. Wenn dem so ist/wäre dann müßte man die Kondensatoren abschaltbar machen. |
|
| | | | |
|
| | Hi Arnold,
danke schon mal.
Die Drossel ist drin, wie gesagt, ich habe die original Zimo Energiespeicher-Schaltung verwendet: MXSPEIGOMP.
Meine Zentrale ist das MX31ZL.
Ich warte sehnsüchtigst auf MX32FU & MX10FU :-(( Und das nicht erst seit gestern.
Viele Grüße,
Michael Preiss. |
|
| | | | |
|
| | Interessante geschichte das MX31ZL ist an sich sehr empfindlich beim Auslesen von CVs. Hier wäre aber auch der Weg über BiDi CVs auszulesen. BiDi im ZL einschalten und dann <E><F> zum Programmieren aufrufen. Jetzt werden Inhalte über BiDi gelesen und das Problem sollt' weg sein.
Weshalb das ZL sonst schwierigkeiten hat die CVs via Programmiergleis Mechanismen zu lesen versteh'... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Mit derartigen Problemen habe ich auch hin und wieder zu kämpfen... Ist halt so, damit muss man noch leben.
Erst die neuen Decoder MX632/642 schaffen da Abhilfe.
Daher empfehle ich, IMMER die Pufferelkos abschaltbar zu machen! Also in eine der Zuleitungen einen einfachen kleinen Schalter einzubauen - da genügen zb. jene, wie sie bei den US-Loks zum Schalten von Licht, Motor, Rauch... |
|
| | | | |
|
| | Hallo nochmal und danke der Antworten,
ich bin langsam enttäuscht. Nicht von euch, die ihr mir super weiterhelft, sonder von den Produkten.
Gestern erst habe ich noch seitens ZIMO bestätigt bekommen, das die neuen Decodergenerationen die Elkos abschalten, wenn man updated und es dort zu keinerlei Problemen käme.
Jetzt habe ich einen MX632W eingebaut, nur Motor Schiene und eine 0,1F Elko angeschlossen.... |
|
| | | | |
|
| | Ja 2 Tips:
1. CV29 Analogerkennung abschalten
2. Anschlüsse vertauschen |
|
| | | | |
|
| | Hallo Arnold,
danke für die Tips.
Leider hat es nix geholfen. Ich habe CV29=2 sowie CV29=0 versucht.
Beide Werte habe ich mit jeweils beiden Polungsmöglichkeiten getestet. (Die Lok andersrum aufs Gleis müsste doch funktionieren, oder mache ich eine Denkfehler?)
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Preiss. |
|
| | | | |
|
| | Ja Lok umdregen ist ein Umpolen.
Ist vieleicht der Programmierschutz eingeschaltet?
|
|
| | | | |
|
| | Hallo Arnold,
Programmierschutz ist aus (CV#144=0).
Zimo (Herr Hubinger) ist an der Sache dran. Bisher aber noch ohne Erfolg.
Teilweise deckten sich die Tips mit Ihren. Wie z.B. Anlalogunterstützung (CV#29=10) zu setzen.
Bisher half aber alles nix.
Danke nochmals,
Michael Preiss. |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Ich habe nun zweo MX642, die jeweils mit 4700uF gepuffert sind problemlso updaten und auslesen können. Auch das neuerliche Einspielen des Soundprojektes war erfolgreich.
Bei einem Decoder musste ich allerdings die Schienenpolarität zum Auslesen umpolen.
Programmierspannung am MX31ZL = 19 Volt! Mit weniger kann es durchaus zu Problemen kommen ...
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Hi Oliver,
danke. Die Spannung bei mir ist 24V was 22,2V auf der Schiene ergibt.
Bisher war alles ohne Erfolg.
Die Tage werde ich die Lok nochmal aufschrauben.
Michael Preiss. |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Habe eben mit dem Entwickler gesprochen. Er ist doch sehr verwundert, weil er "eigentlich den Puffer abschaltet" - gemeint hat er aber konkret, dass das Puffern abgeschalten wird und nicht der Puffer elktrisch getrennt.
Du verwendest ja statt Elkos, Godcaps. Es könnte jetzt sein, dass diese einen etwas höheren Ladestrom haben und deshalb der Decoder nicht reagiert.
Daher folgende... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Oliver,
danke nochmal für den Tip.
Ich habe alles gemacht wie beschrieben. Leider ohne Erfolg. Das Updateprogramm meldet: "Decoder nicht gefunden" "Com Port geschlossen".
Es wurden beide Polungsmöglichkeiten verwendet.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Preiss.
|
|
| | | | |
|
| | Hi nochmal,
ich sehe das doch richtig, daß ich die GoldCaps ohne zusätzliche Speicherschaltung anschliessen können soll, oder?
Michael Preiss. |
|
| | | | |
|
| | Hallo alle,
nachdem ihr mir versucht habt mit Tips dem Fehler auf die Schliche zu kommen, werde ich den Decoder zu Zimo schicken.
Es verhält sich definitiv so, wie es nicht sein soll.
Kondensator angeschlossen, keine Verbindung zum Computer möglich, Kondensator abgeklemmt, alles funktioniert wunderbar.
Danke nochmals für die Hilfen,
mit freundlichen Grüßen,
Michael Preiss. |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Eins muss ich allerdings festhalten:
Die Schaltung ist eindeutig für ELKOS und nicht für Godcaps konzipiert!
Wenn es also mit einem Elko auch nicht geht (bis ca 10.000uF) dann stimmt wirklich was nicht mit dem Decoder.
Größere Kapazitäten werden wirklich - Schaltung hin oder her - besser mit einem Schalter elektrisch vom Decoder getrennt!
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
ich habe heute erstmals unser Digitalsystem im Fahrbetrieb verwendet (und nicht auf dem Prüfstand).
Nach wenigen Minuten erscheint im Display des MX31ZL die Meldung "UES S ein" und alles steht. Ein einmaliger Reset über die Notstop Taste lies alles wieder anlaufen, aber nach 1-2 Minuten, geschah das selbe wieder.
Ich nehme an es ist eine Schutzfunktion, aber kann mir bitte jemand... |
|
| | | | |
|
| | Ich nehme an es ist eine Schutzfunktion, aber kann mir bitte jemand erklären, was genau diese Meldung bedeutet. Kann ich etwas kaputt machen durch mehrfache Resets?
Es schaut so aus als wäre die Spannung die im MX31ZL eingestellt ist höher als das was im Schaltnetzteil (weißer Drehknopf) eingestellt ist. Bei Belastung kann das MX31ZL das nicht mehr sicher stellen und schaltet ab.
... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Arnold,
danke für Deinen Tipp. Das war es aber leider nicht. Die Spannung am MX31ZL war auf maximal gestellt.
Ich fahre Spur IIm mit am Schaltnezteil eingestellten 24V, was in 22,8V am Gleis resultiert.
Ich habe mittlerweile aber herausgefunden, daß beim Überfahren einer (immer gleichen) Weiche, die Stomaufnahme ganz kurz stark anstieg und anscheinend die Schwelle von 4A und die Zeit von... |
|
| | | | |
|
| | Bei vielen schlankien Weichen verbinden dioe Schischleifer die Schienenspitzen am Weichenhert. die Schleifer ein klein wenige V Förmiog biegen und das Problem is weg. |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
"Reset" ?!
Es gibt keinen "Reset"!
"UES S" bedeutet nichts Anderes als "Überspannung Stop". Das passiert, wenn der Strom die 3A oder 4 A übersteigt, die das MX31ZL liefern kann. Wenn entweder zu viele Verbraucher am Gleis sind, oder einer dieser einen Kurzschluß verursacht.
Im Expertmodus kann man die Spannung und den Strom ablesen.... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Ich wurde darauf hingewiesen, dass meine Erklärung wegen der "Überspannung" so nicht korrekt sei.
JA stimmt! Ich habe diesbezüglich Blödsinn verzapft!
Richtig muss es heißen:
UES - S bedeutet richtig nicht "Überspannung" sondern "Überstrom" ! (UES = UEberStrom und S steht für die Taste S, die man drücken soll um das Gerät wieder einzuschalten).
... |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
ich möchte auch hier mal ein Video zeigen von meinem aktuellen Umbau einer Spur N Leig Einheit und auf diesem Wege die klasse Servoansteuerung des Zimodecoders loben...
Einen "richtiger" Umbaubericht findet sich bei 1zu160:
... |
|
| |  | | |
|
| | Hallo,
habe ZIRC Version 0.85.00 auf Win 7 Home Premium installiert, wollte Decoder updaten, Gerät MXDECUP ausgewählt, das Programm schmiert beim Suchen nach Hardware bzw. Port ab.
HW: P4, 3GB RAM, 2 phys. COM (MXDECUP an COM1:)
SW: W7 32 Bit, aktuelle updates, kein /PAE, kein /3GB
ZSP funktioniert in gleicher Umgebung problemlos.
Grüße, Peter W. |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
DAS hier ist die falsche Plattform für Fehlerberichte!
Bitte dies an ZIMO - gleich direkt an den Entwickler Herrn Obrist melden.
Und bitte mit Fehlerprotokoll!
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Herr Obrist hat sich schon bei mir gemeldet!
Es hätte ja auch sein können dass anderen Usern ein derartiges Problem bereits bekannt ist. Immerhin ist Vista/Windows kompatible Software ziemlich neu in der Modellbahnwelt... :-) |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
ZIRC ist immer noch eine 0-Nummer ... d.h. also es sit "Beta"!
Der 0815-User kämpft ebenso mit diversen Unzulänglichkeiten ... und leider ist das bei solchen Fehlermeldungen wie oben, dann meist so, dass jemand darauf antwortet "komisch bei mir funktioneirts", oder "habe den gleichen Fehler, aber mit MX31ZL gehts". Das hilft nur leider wirklich niemanden weiter... |
|
| | | | |
|
| | Die News-Briefe von Zimo reden die letzte Zeiten ueber die neue Entwicklung von u.a. Fahrpulte, wie die MXFU32.
Ich habe eine 31, und die Geschichte wiederholt sich: das Geraet kan dies und das, aber in " kuenftiger Updates" kommen viele neue Moeglichkeiten zur Verfuegung.
Ich habe in den fuenf vergangenen Jahren, dass ich eine MXFU31 besitze, kaum interessante Updates gesehen. Von alles... |
|
| | | | |
|
| | Die Differenz zwischen Ankündigungen und der Realisierung sind leider bei ZIMO ein altbekanntes Problem. Manches ist einfach zu optimistisch hingeschrieben und man braucht zu lange. Die Technische Entwicklung Bauteile udglm würden eigentlich alle 3-4 Monate eine neue Generation verlangen was man natürlich nicht machen kann. Das MX31/21 die sind sehr ähnlich gab es fast 7 Jahre im Vergleich eine "Ewigkeit" ... |
|
| | | | |
|
| | Hallo1
Davon abgesehen, dass das MX31 bis auf die Namensübergabe/übernahme so gut wie alles kann, was angekündigt wurde (also weit mehr als 25% !), gibt es für das iPhone derzeit genau EINE App, die mit der ECOS direkt zusammenarbeitet ....
Es gibt aber schon einige Zeit ein PC-Programm, welches via WLAN ebenfalls mittels einer App von iPhone gesteuert... |
|
| | | | |
|
| | Siehe beigefuegter Datei. |
|
| | | | |
|
| | Vielen Dank fuer die Antwort. Ich werde die beiden Links mal ansehen.
Habe auch eine Uebersicht gemacht von Dingen, die meine Meinung nach noch nicht realisiert sind, aber konnte das nicht als Datei beifuegen.
Ich sende das separat zu Oliver. |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Mich würde wirklich interessieren, wer die Sache mit dem iPhone/IPod wirklich erfolgreich praktiziert!
Und zwar nicht im Hobbykeller, sonder im Freien, bei direkter Mittagssonne (Sichtbarkeit des Displays) und am anderen Ende des Gartens hinter Bäumen, wo also genug "Störquellen", wie eben Bäume, Sträucher, Mauern etc zwischen Sender und Empfänger liegen - Dinge die derzeit das MX31... |
|
| | | | |
|
| | Hi!
Die praktischen Probleme wie sichtbarkeit des Displays sind für Indorbahner anders gestalten als bei Gartenbahnern. Weiters im Garten werden oft Funksignale im 2GHz Bereich beiseite gedrückt durch W-LANs in der Umgebung. Da gibt es keine andere Lösung als selbst höhere Feldstärken zu haben als der Nachbar. Praktisch also im Garten für Repeater zu sorgen, weil die Ausgangssignalstärke... |
|
| | | | |
|
| | Servus! Nun, wenn man einigen Foren gehör schenkt, so ist ja die derzeitige Digitalsteuerung eh sows von out!
Weil "man" ja zukunftsorientiert eh nur noch Funklösungen via WLAN anstrebt. Es gibt da im Spaßbahnforum sogar ein ehrgeziges Selbstbauprojekt, das durchaus Potential hat.
Als Sender werden hier eben iPod/iPhone u.ä. genommen
Es wird dabei aber eines außer Acht gelassen: ... |
|
| | | | |
|
| | Meine urspruengliche Bermerkung wird jetzt wohl sehr breit gezogen! Das einstige was ich sagen wollte, ist das ich es interessant finde um Gebrauch zu machen von iPods/Iphones oder aehnlichen (Touchscreen)Geraete, wenn die Infrastruktur mittels WiFi, aber auch via Internet, auch draussen zu gebrauchen ist (Walkaround). Das ist die Richtung die Lenz gewaehlt hat und das ist ab zu warten. |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Da wird überhaupt nichts "breitgezogen".
Die Technologie bietet die ECOS schon lange, und wie erwähnt mit entsprechenden PC-Programmen sind auch Zentralen, die keinen LAN Anschluß haben entsprechend "aufrüstbar". WLAN Router gibt es um wenige Euro ebenfalls schon lange und auch die erwähnten Touchgeräte wie iPhone u.ä. sind nicht neu.
Eine Steuerunge auf dieser... |
|
| | | | |
|
| | Die Frage des UP ist doch ob ZIMO so eine Lösung einfach ermöglichen will. Das scheint erst mit dem MX10 möglich wo es auch eine Ethernet Schnittstelle gibt.
Die ganz andere Frage ist ob man so etwas an der Anlage haben will. Da zerteilt sich sicherlich auch die Interessentengruppe. Insbesondere da die derzeitigen Lösungen für iPod/IPhone nur fahren können. Viele Modellbahner wollen halt eine... |
|
| | | | |
|
| | Nun, es gibt ja schon seit einiger Zeit entsprechende Programme (zb. RockRail), die via PC und WLAN-Router über die Serielle verschiedenst Digitalzentralen ansteuern kann!
Wie weit der "gemeine Modellbahner" das einsetzt, dürfte derzeit noch im Promillbereich liegen. Einige Freaks werden das machen und glücklich sein - der Großteil wartet auf was "Einfacheres".
... |
|
| | | | |
|
| | Ich bin es mit Oliver einig, dass das alles via een Router auch nicht immer einfach anzuschliessen und auf einander abzustimmen ist. Aber das gilt auch fuer zB ein Laptop, die drahtlos mit einem Router verbunden worden muss.
Uebrigens finde ich es etwas schade, dass kaum andere Zimo-Gebraucher sich in dieser Diskussion mischen; es geht doch auch um ihren "Zukunft" , i.c. in welcher Richtung... |
|
| | | | |
|
| | Leider muß ich mir schon immer überlegen, was an Verbrauchern auf der Schiene steht. Mein MX 1 Modell 2000 schaltet schon bei erreichen von knapp 4 Amp. ab. CV 5 steht auf 80, CV 7 auf 250 also beide Werte auf Default. Trotzdem habe ich schon rechtfrüh Überstrom erreicht. |
|
| | | | |
|
| | Hallo Peter!
Ist evtl. die Eingangsspannung vom Trafo zu klein o. die Ausgangsspannung zu hoch?
FG
Andreas |
|
| | | | |
|
| | Wie hoch ist die Ausgangsspannung am MX1 eingestellt und wie hoch ist die Trafoversorgungsspannung?
Spannung am Eingang des MX1 messen, und zwar direkt an der Grünen Klemme. Ist die wesentlich kleiner als unmittelbar am Trafo gemessen könnte das Kabel oder Klemmverbindung dazwischen Ursache für den Ärger sein.
Wennn Vin am MX1 zB 26V AC Effektivwert ist verleitet das durchaus anzunehmen... |
|
| | | | |
|
| | Eingang am MX1 vom Trafo 25,1 V, Ausgang Main 23,8 V, am Frontdisplay sind aber 19 V eingestellt. Wie kann man den diese Diskrepans verstehen? |
|
| | | | |
|
| | Eingang am MX1 vom Trafo 25,1 V, Ausgang Main 23,8 V, am Frontdisplay sind aber 19 V eingestellt. Wie kann man den diese Diskrepans verstehen?
25,1V effektiv Sinusform vermutlich korrekt gemessen
23,8V werden angezeigt es sind aber etwa 10kHz Rechteck am Gleisausgang. Das Meßgerät kann das vermutlich nicht exakt erfassen, daher die Diskrepanz zur Anzeige. Man könnte den DC Ausgang des... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Peter,
mach mal bitte ein Hard Reset am MX1 und gib mal Nachricht, ob das MX1 dann noch abschaltet.
Gruß Dirk |
|
| | | | |
|
| | Mein Schneeräumdienst hat heute ein jähes Ende gefunden.
Ich fahre mit MX1 EC und MX31FU. Nach einer Pause und neu einschalten von MX 31 FU habe ich erst die Meldung bekommen "Adresse vergeben", dann die Meldung "Spann-Aus" im schwarzen Balken unten des MX 31 FU. Die Spannung läßt sich über "A" auch nicht wieder einschalten. Die Steuerung zeigt keinen Strom auf der... |
|
| | | | |
|
| | Versuchen Sie die Spannung etwas niedriger einzustellen |
|
| | | | |
|
| | das hilft leider nicht. Die Steuerung gibt keine Ausgangsspannung raus... |
|
| | | | |
|
| | Falls ein Reset des MX1 also CV24=111 und CV24=22 nix bring wird's wohl ein HW defekt sein |
|
| | | | |
|
| | Hi,
vielleicht ist ja auch nur eine Sicherung im MX1 durchgebrannt.
Da gibt es soweit ich es noch in Erinnerung habe zwei Stück.
Eine für den Leistungsteil, eine weitere für CAN u. den Rest der Elektronik.
LG
Andreas |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Um eine Erleichterung beim Konfigurieern div. ZIMO-Decoder der CVs des 14 Funktionen-Funktionmappings in ZSP zu haben, habe ich ein Tool erstellt, mit dem man die Funktionen den Funktionsausgängen mittels Mausklick zuordnen kann und die daraus resultierenden Werte werden dann in eine bestehende ZPR-Datei (ZIMO Sound Projekt Datei) geschrieben. Weiter ist es möglich diese Werte in eine eigene... |
|
| | | | |
|
| | Mitlerweile gibt es das Tool in der Version 3!
Es wurden nun alle genannten Features realisiert.
|
|
| | | | |
|
| | Hallo, wer hat denn Lust sich mit Gleichgesinnten regelmäßig in München zu treffen? Thema wäre Zimo anwenden und Modellbahn allgemein. |
|
| | | | |
|
| | Wer kann helfen,Ich habe ein MX31 und kann nur mit einer Doppeltraktion fahren. Wenn ich eine zweite Doppeltraktion einstelle, dann fahren beide mit der gleichen Geschwindigkeit. Was mache ich verkehrt? |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Wenn ich es richtig verstehe: 2 Loks fahren in Traktion und
Du möchtest von demselben MX31 noch 2 Loks in Traktion
fahren? Ist das so richtig?
Wenn es so ist, dann geht es nicht(so weit ich weiß)
Du kannst von einem Fahrpult nur eine Traktion steuern.
D.h., ein MX31 xAdressen und von einem 2.ten MX31
auch xAressen.
Dirk |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Wie DIrk schon schreibt, "geht nicht"! Grund:
Jede Adresse, die im Rückholspeicher AKTIV (also sichtbar) ist, wird bei Druck auf [T] in die gleiche Traktion genommen (ist aber eigentlich eh klar - wie willst dem Fahrpult sagen *welche* Traktion es nun bilden soll?!)
Es gibt aber einen "Workarround" - ist zwar eher umständlich, funktioniert aber.
Traktion... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Ja das sit eine Altlast von ZIMO und leider noch immer nicht behoben, (wird wahrscheinlich auch nicht mehr behoben) daher verwende ich mein MX31ZL derzeit nicht mehr...
Mit einem zweiten MX31 zu fahren ist für kleinere Anlagen keine Lösung, vorallem weil es andere Zentralen können
(ZF5/HR3)
LG
FREDI |
|
| | | | |
|
| | Servus! Und wie machen das die anderen Zentralen?
Wie unterschieden diese welche Lok nun in welche Traktion genommen werden soll?
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Hallo Oliver!
Softwartechnisch kann ich Dir das natürlich nicht erklären, nur soviel dass ich einer bestehenden "Mehrfachtraktion" eine Lok zuordenen kann oder eben eine "Neue" Mehrfachtraktion bilde funktioniert im Betrieb ganz einfach und erlaubt mir einen im Schattenbahnhof Zug mit "Mehrfachtraktion" unangetastet abzustellen während auf der Anlage noch ein (oder... |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Mich interessiert da eher, wie Angezeigt wird, welche Traktion was ist. Also z.b mit T1 und T2 etc.
Wenn man eine Lok nun in eine Traktion einbinden möchte, wo und wie gibt man an, in welche Traktion?
Ich bin aufgrund mehrerer MX31 noch nicht in die Verlegenheot gekommen, trotzdem wäre es da eine oder ander Mal ganz nett gewesen, mehrere Traktionen in einem FP zu haben, anstelle diesesw... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Oliver!
Eingentlich ganz simpel, wenn eine LOK in einer "Traktion" ist steht beim MX31 ein T daneben bei mir ein Tr damit weiß ich dass es "eine" oder mehrere Loks in dieser "Traktion" gibt welche das sind kann ich mit einer F Taste abrufen "alle Loks der Traktion zeigen" dann werden alle LOK´s angezeigt die diesem Traktionsverband angehören.
will... |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Danke für die Info. Interessant wäre, welche Zentralen das noch alles können ;)
Egal - hier wird sich bei ZIMO was tun müssen ...
lg
Olive
|
|
| | | | |
|
| | Hallo Oliver!
Keine Ahnung wer das nch kann ESU?
Vielleicht bringt die nächste ZIMO- Generation Abhilfe, ein SW Update kommt bei mir zu spät es gibt ja keine MX31 mehr mit denen ich das System erweitern könnte...
LG
FREDI
|
|
| | | | |
|
| | Servus!
Aber auch am MX31ZL wärs net schlecht ....
Ich habs jedenfalls einmal deponiert.
lg
Oliver
|
|
| | | | |
|
| | Hallo Oliver!
Versuche Dein Glück ich bin vor einem Jahr damit gescheitert, steht ganz oben auf der To Do Liste hat es geheißen, egal mir bringt es nix mehr, aber wenn wenigstens die anderen Modellbahner was davon haben...
LG
Fredi |
|
| | | | |
|
| | Danke für die schnelle Antwort. |
|
| | | | |
|
| | Wer weiß, ob es möglich ist, ein "altes" MX2 mit Eprom-Version 6.12 an einer Tran ZF5 Zentralsteuerung zu betreiben?
Danke im Voraus
WoScha |
|
| | | | |
|
| | Tran Nutzt Xpress Net das MX2 hat CAN Bus. kann man nicht zusammenstopeln. Ich plane ein Übergabemodul das wird aber noch länger dauern... |
|
| | | | |
|
| | Danke für die schnelle Antwort!
Fazit:
Das MX2 ebenso verkaufen wie das MX1/Z und auf Hrn. Tran's Produktpalette "umsteigen"!?
Die Kritiken in diversen Foren lassen jedenfalls das Feedback zu, hier ein hervoragendes Produkt zum "halben" Preis zu erhalten.
Irgendwie habe ich einfach den Eindruck, das die Fa. ZIMO nicht unbedingt den Trend der Zeit erkannt hat.
Wer kann sich... |
|
| | | | |
|
| | Das MX2 ebenso verkaufen wie das MX1/Z und auf Hrn. Tran's Produktpalette "umsteigen"!?
MX2 ist sicher weiterhin verwendbar, ev. Upgrade auf 6.12 machen. Das MX1/Z ist leider schon sehr alt, das Datenformat stammt aus den 1970'ern Die Kritiken in diversen Foren lassen jedenfalls das Feedback zu, hier ein hervoragendes Produkt zum "halben" Preis zu erhalten.
Das Angebot von Tran... |
|
| | | | |
|
| | Nach dem jetzigen Stand der Dinge werde ich mich wohl für ein ZF5 entscheiden.
Das MX2 läßt sich also doch am ZF5 betreiben?!
Bei allem Respekt gegenüber ZIMO, aber die Produkte sind einfach sehr teuer. Alleine das 32-fach Gleisbesetztmelder-Modul kostet fast 400,- Euro.
..und die Zeit, wo das Kleingeld einfach so da war, ist eben leider bei den meisten vorbei!
Salü
WoScha
Anmerkung:
Ihre... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Sehe darin eigentlich kein Problem ... 8A, ABA, uvm.
Egal welcher Hersteller - ähnliche Ausstattung = ähnlicher Preis ...
Wobei:
MX31ZL (Basisgerät 4A UND Handregler in einem + Netzteil) = 428€
alte MX2 können weiterverwendet werden (halt so, was die MX2 können und net mehr) Das MX31ZL kann später als normaler Handregler am MX1 weiterverwendet werden. Bzw. autarkt als "Werkstattzentrale"... |
|
| | | | |
|
| | Danke für die Info!
---------------
Trans System ist etwas günstiger ...
StartSet Digital (Zentrale 5A + Handregler) = 349€
Trafo 20V/100VA = 70€
Summe also 419€
---------------
...nö, max. 349,00! Trafo habe ich bereits ;-)!
Das MX2 werde ich verkaufen!
Cheers
WoScha
|
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Eine gute Entscheidung. Ich habe die Tran ZF5/HR3-Kombination nun bereits seit 1/2 Jahr und bin vollauf zufrieden. Zumal man bedenken muss dass man mit der Zentrale seine Tran-Decoder mit neuer Firmware updaten und Sounds aufspielen kann. Das ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Für mich zumindest. Ausserdem ist die Zentrale zu vielen Software-Lösungen kompatibel: P.F.u.Sch, Rocrail, Traincontroller... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Zimo-Anwender,
hat jemand von euch noch eine Bedienungsanleitung oder Handbuch von der alten MX1-ECO-Line - Version?
Das MX1 (alt) Handbuch im Downloadbereich von ZIMO weicht erheblich von der ECO-Line-Version ab.
(..weniger statisches RAM, andere Platine etc.)
Mich würde vor allem die Bedeutung der beiden Jumper "B" und "R" interessieren.
Besten Dank
WoScha |
|
| | | | |
|
| | Das MX1EC ist das Aktuelle Basisgerät, die "alte" version ist das MX1/N |
|
| | | | |
|
| | Danke für das schnelle Feedback!
Hab' natürlich die falsche Bezeichnung angegeben:
ZIMO Compact-LineMX1 heißt das Teil und ist offenbar aus dem Jahre 1995!
Habe heute ein EPROM-Update auf die 6.12 gemacht, was aber leider nur zur "Steu"-Fehleranzeige geführt hat.
Altes wieder eingesetzt: Geht einwandfrei!
Hm, scheint so sein Eigenleben zu haben, dieser MX1-Oldie.
Vielleicht kennt... |
|
| | | | |
|
| | Wenn nach dem EPROM Upgrade das Ding nicht hochkommt, dann einen Reset machen alle Jumper hinen raus und einschalten...
Das MX1 ist dann ein MX1/multi nur zur Ergänzung...
Wenn's hinten noch einen schalter hätte, was ich nicht annehme, wär' es ein MX1/Z |
|
| | | | |
|
| | Danke nochmals!
Fürchte das ist ein MX1/Z:
Da gibts hinten nicht diese zwei Doppelbüchsen für den Gleisanschluß, sondern eine 4er-Büchse (also völlig anderst, als wie in der alten MX1-Anleitung).
Brenne gerade das EPROM und probiere es aber heute Abend noch einmal!
Salü
WoScha |
|
| | | | |
|
| | Ergänzung:
Ich finde weder bei ZIMO noch im Internet, ein altes MX1, das optisch meinem ähnlich sieht. Wenn's hilft, würde ich daher ein Foto von der Rückseite machen und hier uploaden?!
WoScha |
|
| | | | |
| | | | |
|
| | Wie ich schon schrieb' wenn's ein MX1 mit rundem DIN Stecker ist ist es sicher ein MX1Z und das kann kein DCC. Das Gerät wurde anfang der 90'er durch das MX1/Multi abgelöst.
Das MX1/Z kann nur ZIMO Datenformat
Das MX1/multi kann ZIMO Datenformat, DCC und MM. Wobei das ZIMO Datenformat eine Option war die nicht alle "multi's" bestückt hatten.
Also das MX1/Z kann mit dem... |
|
| | | | |
|
| | Danke für die Info!
Also, altes EPROM rein und in EBay verhökern!
Dann schau ich mich mal nach "Preiswerten" um, weil ein ZIMO-Basisgerät für 400 Euronen ist mir eindeutig zu teuer.
Salü
WoScha |
|
| | | | |
|
| | Fehler oder .........?
Fest steht, dass ich noch immer nicht entfangen habe.
Bestelt in 2008 !!!! Und bereits bezahlt.
Meine emails werden auch nicht mehr beantwortet.
Wieso?? |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
ZIMO existiert noch ... also keine Sorge.
Bitte derartige Anfragen, Beschwerden etc. DIREKT an ZIMO richten. Wenn per Mail keine Reaktion, dann anrufen und mit Dr. Ziegler persönlich sprechen.
Dies hier ist eini *privates* Forum, da macht sowas keinen Sinn ...
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Hi Oliver!
Sg. Her Westerhoff!
Offensichtlich geht es um eine Bestellung bei mir, bei der ich wesentliche Teile noch nicht nachgeliefert bekommen habe. Also kein ZIMO Thema. Leider gibt es offensichtlich Mailprobleme meine Antworten an Herrn Westerhoff blieben wirkungslos, trotz zustell und Lesebestätigung die gekommen sind.
Herr Westerhoff: die Bestellung ist nicht vergessen,... |
|
| | | | |
|
| | Ist ja weiter kein probleem. Aber ich hatte keine kontakt mehr mit ihnen. Ich hatte schon angerufen, aber ich bin Niederlander und das communiceert nich gut. Ich mochte gerne so ab und zu etwas von ihnen horen. Meine mail adresse steht angegeben.
mfg,
Gerrie |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
wie und mit welchen Modulen von ZIMO kann ich eine Drehscheibe steuern?
Danke für die Antwort(en)
Hanicke |
|
| | | | |
|
| | Es gab bis etwa 1999 das MXDS zur Steuerung der Roco Drehscheibe. Jetzt würde ich zum Litfinsky Modul greifen.
Alternativ manuell fahren, da auch die DS üblicherweise nur manuell angefahren wird mit Fahrzeugen |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
frag mal Herrn Hagedorn (AMT), der arbeitet derzeit an diesem Thema.
Gruß
Torsten |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
wann wird den der Link mal gehen. Auch habe ich bis jetzt keinen zugesendet bekommen. Nur die Vorabinfo im Januar.
In einem in Netz gefundenen Newsletter steht wieder nichts zum MX9V. Wann wird er denn mal railcomfähig. Was nutz mir Railcom, wenn ich es wegen der MX9 ausschalten muss? Was wird es denn in dieser Richtung 2009 geben?
Wird es denn auch einen MX32FU geben?
Viele Grüße... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Der MX9 und Railcom? Ich fürchte das wird nicht so einfach sein - da wird es vermutlich Hardwareänderungen geben müssen ... Vielleicht bekommt man das ja mit einem Zusatzmodul in den Griff - ich persönlich glaube eher an ein Nachfolgeprodukt. Aber lassen wir uns überraschen ;)
Sicher wird es auch ein MX32FU geben - aber zuerst einmal muss ein funktionierendes MX32 geben ...
... |
|
| | | | |
|
| | Guten Morgen!
Bei mir ist wohl der falsche Newsletter angekommen, habe jetzt Händlerpreislisten bekommen.....
Was hat es denn mit dem MX32 auf sich, habe ich bisher noch nichts von mitbekommen, obwohl ich eifriger Mitleser hier bin?
Bevor jetzt eine neue Fahrpultgeneration kommt, wäre ja schön, wenn vorher endlich mal die 2006 angekündigten Features im MX31 realisiert würden.
Der link Newsletter... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Das MX32 ist eine Ankündigung des neuen Fahrpultes.
Da wir alle wissen, wie lange es von einer Ankündigung bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit dauert - ist also keine Aufregung angebracht ;)
Die Aussicht auf Railcom (auch im MX1) und 20 Funktionen sind da schon viel greifbarer!
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Bei mir ist wohl der falsche Newsletter angekommen, habe jetzt Händlerpreislisten bekommen.....
Ja - peinlicher Fehler, aber zumindest sieht man jetzt wie wenig die Händler an dem Zeug marge haben.
Was hat es denn mit dem MX32 auf sich, habe ich bisher noch nichts von mitbekommen, obwohl ich eifriger Mitleser hier bin? Bevor jetzt eine neue Fahrpultgeneration kommt, wäre ja schön, wenn vorher endlich... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Herr Hübsch, genau darauf habe ich ihn angesprochen auf der letzten Messe in Köln, gemütlich bei Kölsch und Kaffee, aber ob das auch hilft?
Liest Herr Ziegler hier auch mit, oder ist das nur "für´s niedere Volk" hier?
lg, Oliver
|
|
| | | | |
|
| | AFAIK liest Z' hier nicht mit. Ich könnte ihm aber alle nachrichten aus den ZIMO Foren forwaren, das ist ev. wirklich eine Gute Idee. Ich werd' das überlegen... |
|
| | | | |
|
| | Folks!
Die Technik heißt "Bidirectional Communication". RailCom ist ein Marketingbegriff der absolut nix mit der Technik zu tun hat. Redet man über Lizenzen und technikferne Werbung ist RailCom der korrekte Begriff.
Falls man was beschreibt das mit Kommunikation am Gleis zu tun hat, also Decoder schickt das zurück zur Zentrale handelt es sich vermutlich um Zugnummernimpulse,... |
|
| | | | |
|
| | wann wird den der Link mal gehen. Auch habe ich bis jetzt keinen zugesendet bekommen. Nur die Vorabinfo im Januar.
Es soll Leute geben die Gefallen daran haben Dinge anzukündigen die sicher nicht zu dem angegebenen Zeitpunkt kommen. MMn ist das nur ärgerlich, da dahinter Vorsatz zu erkennen ist. Mein Rat Beschwerdemail jedesmal an den Verursacher senden. Ich mach' das jetzt schon seit mehreren Jahren,... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Herr Hübsch,
es gibt noch Wunder!
1. Der Link geht.
2. Ich hatte letztes Jahr im Januar mit dem MX31ZL und dem MX9 gekämpft. Aus den Antworten hier in Forum und per Mail waren 2 Dinge bei mir hängen geblieben. Neue Version fürs MX31ZL und globalen Detektor ausschalten. Irgendwann ging es dann auch mal mit dem MX31ZL und dem MX9. Nur hängen geblieben war, dass der Detektor aus sein muss,... |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
hat denn noch niemand Erfahrungen mit der Qualität des Rücksignals von Railcom bei größeren Anlagen? Mich würden auch mal Eure Erfahrungen interessieren.
Ist denn der RailcomBus von Lenz was genormtes oder nur ein weiterer Bus. Ist das ernst zu nehmen?
Gruß Manfred |
|
| | | | |
|
| | Große Anlagen mit BiDi gibts noch nicht
Der Lenz Bus ist die Rache für das unüberlegte Design des XPressnet. Jetzt gibts dann bei Lenz insgesamt 3 Bussysteme. |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
nur beantwortet es keine meiner Fragen.
Meine Interpretation: Große Anlagen benutzen eine MX1 und da gibt es noch nix, also gibt es auch kein Aussage. Ich denke doch aber, dass mal jemand ein MX31ZL an seiner Anlagen hatte. Wie war denn dort die Signalqualität und wie waren die Kabellängen, bzw. wie war sie verkabelt. Das es gar keine Aussagen gibt, möchte ich nicht recht glauben.
Da... |
|
| | | | |
|
| | Hallo
Echte Erfahrungen habe ich auch nicht, aber ich hatte mein ZL vor dem Winter einmal an meiner Aussenanlage (ca. 50-60m Rundstrecke) kurz getestet. Die Strecke ist mit MX9 versehen und BiDi hat mit einem MX64V tadellos auf allen Streckenabschnitten funktioniert. Hab allerdings nur 1 Lok auf dem Gleis gehabt, da in der MX69(0) SW damals noch ein Bug drin war, der die Railcom Kommunikation... |
|
| | | | |
|
| | Hallole,
gibt es den ZIMO-Service noch ?
Ich habe am 6./13./15.1.2009 eine Mail an den Service geschrieben.
Bislang ohne Antwort !
In der guten alten Zeit gabs innerhalb von wenigen Stunden Antwort, heute gibt es noch nicht einmal mehr eine Eingangsbestätigung.
MfG
M.K.
|
|
| | | | |
|
| | In der guten alten Zeit gabs innerhalb von wenigen Stunden Antwort, heute gibt es noch nicht einmal mehr eine Eingangsbestätigung.
Ja gibts nach wie vor, Antworten kommen je nach Maßgabe der Zeit der Leute die dran arbeiten innerhalb von wenigen Minuten bis Stunden. Die Admin versendet zumindest Empfangsbestätigungen, sollte einmal eine Frage nicht sofort behandelt werden, weil grad' der "Wissende"... |
|
| | | | |
|
| | Hallole Herr Hübsch,
ich kann duraus verstehen,
dass nicht immer eine Lösung parat liegt,
aber auf drei Mail keinerlei Reaktion,
das ist mehr als schwach,
eine Zumutung genau genommen.
Zumal hier allem Anschein nach ein massives Problem vorliegt.
Ich kann das mit MX640/690 und einem halben dutzend Faulhabermotoren reproduzieren!
Das erinnert mich an ESU.... allerdings negativ....
Bei LENZ... |
|
| | | | |
|
| | Eindeutig dauert das zu lange, weshalb die Sach' nicht bearbeitet werden konnte kann ich nicht einschätzen, da ich nicht bei ZIMO arbeite. Ich versteh' den Frust, nur am anderen Ende sitzt auch ein Mensch, der könnte eventuell ähnlich reagieren, das führt dann aber zu einem Deadlock.
Meiner Erfahrung nach wird seitens ZIMO immer sehr schnell reagiert, Probleme sofern bekannt als solche Dokumentiert... |
|
| | | | |
|
| | Hallo M.K.
Ich musste leider im Vergleich zu früher ebenfalls eine schlechte Rückmeldung bei Mails feststellen.
Zwar funktioniert diese bei einzelnen Entwicklern einwandfrei, aber wenn man sich direkt an service Meldet, kommt in der Regle keine Rückmeldung.
Auf die Mails die ich in den vergangenen Monaten an Zimo geschickt habe ist leider kein Einziges beantwortet worden. Es waren... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Zusammen!
Ich darf mit gutem Gewissen sagen, das Zimo und Herr Holub so wie Herr Hübsch schnell Reagieren auf Mails.
Wenns so eilt, wie wärs mit einem Telefon nach Wien?!
Da wird mann sofort mit den richtigen Leuten Verbunden.
Mit freundlichen Grüssen
Ivo |
|
| | | | |
|
| | Hallole,
es eilt ganz und gar nicht.
14 Tage ohne jegliche Reaktion sind eindeutig zu viel......
Und anscheinend auch kein Einzelfall....
Zimo sollte die im Geschäftsverkehr allgemein gültigen Regeln beachten.
Ich möchte mich auch nicht damit befassen, welcher Zimo-Mitarbeiter gerade wofür zuständig ist.... zumal alle bisherigen Antworten unter der "Sammeladresse" angekommen... |
|
| | | | |
|
| | Hallo!
Hab' jetzt bis Dezember zurück geschaut habe keine Mail gefunden.
SPAM Mails werden massiv gefiltert und von mir alle paar Tage durchsucht. Da sind keine false positives dabei, zumindest seit etwa 2 Jahren läuft der Filter rund. Was aber nicht ankommt sind Mails von dubiosen Servern und tw. von FreeMail accounts wenn diese auf Blacklist Servern eingetragen sind was leider hie und da... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Herr Hübsch
Dann sollten Sie einmal überprüfen, ob gmx Adressen durch den Filter geblockt werden. Meine Mails kommen bei anderen Empfängern immer an, ausser bei Ihnen oder Zimo. Vor einem halben-dreiviertel Jahr sind meine Mails definitv noch bei Zimo angekommen und nicht ausgefiltert worden.
Freundliche Grüsse
Roger Kuster |
|
| | | | |
|
| | GMX ist eigentlich fast nie auf den BlackList Servern weil die Leut' dort Mißbrauch der GMX Infrastruktur gut überwachen und schwarze Schafe die das zum Spammen mißbrauchen wollen schnell sperren. Ganz anders zu vielen anderen Freemailern die es sonst noch so gibt.
Solche Probleme liegen aber weit außerhalb des Einflußbereichs von ZIMO oder dem Provider. Die Mails werden schon viel früher... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Herr Hübsch
Wenn gmx nicht auf der Schwarzen Liste steht, dann sind meine Mails demnach angekommen, nur nicht beantwortet worden. Eine Rückantwort, dass die Mail nicht geliefert werden konnte, kam nie. Womit wir wieder beim ursprünglichen Thema wären.
Bei uns in der Firma haben wir täglich Rund 100'000 E-Mails wovon 80% Spam ist und da kann ich von meinem gmx Account ohne Probleme... |
|
| | | | |
|
| | Wenn gmx nicht auf der Schwarzen Liste steht, dann sind meine Mails demnach angekommen, nur nicht beantwortet worden.
Das kann man nicht mehr feststellen, das ändert sich ja stündlich. Fakt ist bis zum Anfang Dezember ist keine Mail von Ihnen im Service Mailordner zu finden. Daher wird auch niemand darauf antworten können, aber das haben Sie ja leider so und so schon bemerkt. Darf ich... |
|
| | | | |
|
| | Am Rande:
Wenn ich eine Mail schreibe, dann fordere ich eine Lesebestätigung. Das kann sowohl Outlook Express, als auch MS-Mail, oder Outlook 200x. Lotus Notes sollte das auch können ...
Somit weis ich wenigstens ob meine Mail
1.) am Zielserver angekommen ist und
2.) beim Empfänger geöffnet wurde
wurde beides bestätigt, hat man mich vermutlich ignoriert ...
Es kann aber... |
|
| | | | |
|
| | Hallole,
am SPAM-Filter liegt es definitiv nicht.
Ich habe von ZIMO einmal eine automatische Eingangsbestätigung bekommen!
Nur keine Antwort.
Ich werde Ihnen die Mails direkt zusenden.
Wie ich gesehen habe bin ich mit meinen beiden Problemen nicht alleine....
MfG
M.K. |
|
| | | | |
|
| | Die mails sind bei ZIMO angekommen, hab's heute gechekct. Der techniker arbeitet dran... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Leute,
ich hätte eine Frage bezüglich des Selberbauens oder Kaufens eines Elko´s für den MX620. Zimo wollte ja diese Jahr einen Elko heraus bringen, daß aber wohl noch nicht geschehen ist. Ich habe eine T16 mit Maxon Motor und MX620 und mir fehlt halt noch der Energiespeicher dafür. Hat jemand eine Idee wo ich so etwas her bekomme?
Viele Grüße
Marco |
|
| | | | |
|
| | ... des Selberbauens oder Kaufens eines Elko´s für den MX620. Zimo wollte ja diese Jahr einen Elko heraus bringen...
ZIMO hatte vor ein schlaues Speisemodul mit einem Spannungswandler zu bringen. Einen Elko kann man irgendwo kaufen, damit wird man nicht berühmt und macht Dr. Ziegler keinen "Spaß".
Die Elkomontage ist sehr einfach, am MX620 gibts Lötpads für Plus und... |
|
| | | | |
|
| | Das mit dem Anlöten auf den Pads hatte ich schon gelesen. Aber bei größeren Elkos muss wohl irgendeine Schaltung mit Drosseln und Widerständen gebaut werden. Lenz hat wohl schon solche "Module". Also muss ich wohl noch warten, bis Dr. ziegler so einen intelligenten Speicherbaustein auf den Markt bringt?
Gruß
Marco |
|
| | | | |
|
| | Ich hab' diese frage schon gestern in der drmb beantwortet:
Elko für wenige cent gibts so und so überall zu kaufen.
ZIMO hat geplant ein Modul zu bauen das einen Spannungswandler drauf hat, also das Abfallen der Spannung beim Entladen des Elkos hinauf transformiert. Dieses Ding gibts noch nicht.
HTH
-AH- |
|
| | | | |
|
| | Nein - Du musst nur die Betriebsanleitung des Decoders lesen da ist ein Schaltplan mit Bauteileangaben drin!
Oder Du wrifst einen Blick in die Ausgabe 13 des G-Spur.at Magazines - da ist auch was darüber beschrieben ...
lg
Oliver |
|
| | | | |
|
| | Ich habe mir die Speicherschaltung auch selbst gebaut. Die Unterteile gekauft die gezeichnet sind im Gebrauchsanleitung von Zimo, das sind nur 4 oder 5 Stueck, und das alles auf einem kleinen Printplattestueckchen soldiert. Wirkt gut. Fuer LGB habe ich ein Kondensator von mindestens 10.000 microF genommen, sonst hat es kaum Effekt.
Fred. |
|
| | | | |
|
| | Hallo Fangemeinde,
hallo Arnold,
das ZIRC ist bei meinem Bidschirm (15") nicht "flächenfülend".
Kann man das irgendwie an die (zugegebenermaßen huete nihct mehr zeitgemäßen) 14" / 15" anpassen?
Viele Grüße
Gunnar |
|
| | | | |
|
| | ZIRC ist eine frühe Alpha Release derzeizt meldet sich daher auch mit 0,01. Ist noch nicht zum klassischen Produktiven Einsatz geplant.
@Bildschirmgeometrie, ich werd's weiter leiten an den Entwickler, das ZIRC mache nicht ich. Was wäre die Auflösung bei dem 15" Monitor? ich denke 1024 x 768 sollten auch betagte Geräte schon können.
Mir ist auch klar daß in den 90'ern einmal... |
|
| | | | |
|
| | Servus!
Leider wurde offenbar bei der Programmentwicklung nicht daran gedacht, dass derartige Formate heute dank Eee-PC u.ä. wieder "in" sind ....
Über Sinn oder Unsinn derartiger Geräte kann man geteilter Meinung sein - aber als "Eisenbahn-PC" bietet sich so etwas um den Preis förmlich an!
Dann rächt es sich halt, wenn man Auflösungen u.ä. hardcore programmiert... |
|
| | | | |
|
| | Hallo Arnold
habe gerade nachgeschaut,
1024 x 768 ist eingestellt - und da "suppt" der rechte Teil total ab.
Viele Grüße
Gunnar |
|
| | | | |
|
| | Am Website von Zimo steht jetzt das neue ZIRC-system beschrieben.
"Installieren Sie ZIRC jetzt!"
Ich kann aber nirgendwo finden, vonwoher ich ZIRC kann downloaden!
Gruesse,
Fred van Assendelft |
|
| | | | |
|
| | man muß nicht Suchen ZIRC gibt es derzeit noch nicht!
Leider wird's auch ZIRC noch einige Zeit lange nicht geben. Es ist allen ZIMO Anwendern seit Jahren ein großes Räzel weshalb seitens ZIMO immer wieder Ankündigungen gemacht werden die dann oft jahrelang nicht verfügbar sind. Der "running gag" ist das MX3 das 7 Jahre lang als Neuheit kommuniziert wurde und dann als Abkündigung... |
|
| | | | |
|
| | Herrn Huebsch!
Vielen Dank fuer Ihre schnelle Antwort.
Ich such nicht weiter und warte ruhig ab.
Gruesse,
Fred van Assendelft. |
|
| | | | |
|
| | Hallo,
ich hab mit dem Roco Wagen 45835 folgendes Problem,
Mit Zimo Zentrale flackert die Zugschlußbeleuchtung immer kurz (geht immer wieder kurz aus im 2-5 sec. Abstand).
Gibt es eine möglichkeit dem eingebauten Decoder das abzugewöhnen?
Kann jemmand sagen was da für ein Teil verbaut wurde.
Würde die Heligkeit auch gerne etwas heruntersetzen.
LG
Andreas |
|
| | | | |
| | | | |
|
| | Hallo Arnold,
das Problem ist nur "Ich habe die 3.06 drin?!"
LG
Andreas |
|
| | | | |
|
| | ... hmmmmm - fällt mir nur noch ein zu fragen ob nach 3.06 Upgrade auch CV24=111 und 222 gemacht wurde - wobei ich mir da auch wenig erwarte.
Ha! - Ist ev MM aktiviert? dann wär' das ka normal! |
|
| | | | |
|
| | Hallo Arnoldt,
MM ist zwar aktiv, scheint aber nicht die Ursache zu sein. Habs
zum testen mal abgeschaltet. Mit dem MX1N ist es nicht so extrem. Am MX9 scheint es auch nicht zu liegen.
Mir ist aber aufgefallen wenn ich die Abschnitte auf "aus" schalte ist es wie in der Disco.
Was einfach nervig ist, Roco liefert einfach keine ricjtige beschreibung mit!
LG
... |
|
| | | | |
|
| | Wenn der MX9 Abschnitt auf AUS ist ist das DCC ganz abgeschaltet - AAAAAAAAAAABER - es gibt kurze Pulse mit denen der MX9 prüft ob was am Gleis ist. Das verursacht dann die Lichtspiele :-( |
|
| | | | |
|
| | Hallo Arnold,
das mit den Testpulsen ist mir bekannt. Mich wundert es nur dass der Decoder so heftig darauf reagiert.
Ich vermute das die analog Erkennung evtl. zu schnell arbeitet.
LG
Andreas |
|
| | | | |